'Total Power': Leistungsaufnahme : 532 Watt über kritischem Schwellwert

Postby Anguel » Wed Jul 07, 2021 16:22

Hallo,

ich habe schon länger in meinem TX200 S7 zwei redundante Netzteile DPS-450SB A. Ohne dass sich an der Konfiguration des Servers etwas geändert hat (1x Xeon, 8 SATA-Platten, 2 Netzwerkkarten), bekomme ich nun seit einigen Tagen mehrmals pro Tag Fehlermeldungen wie diese:

Code: Select all

2021-07-07 12:03:17 [070004] Stromversorgungseinheit: Redundante Stromversorgung verfügbar (INFO) CSS: Ja
2021-07-07 12:03:14 [020015] 'Total Power': Leistungsaufnahme OK (INFO) CSS: Nein
2021-07-07 12:03:10 [070014] Netzteil: Der Stromverbrauch ist zu hoch für die Anzahl der eingesetzten Netzteile (MAJOR) CSS: Ja
2021-07-07 12:03:07 [020014] 'Total Power': Leistungsaufnahme : 532 Watt über kritischem Schwellwert (3) CSS: Nein


Im Normalbetrieb liegt die Leistungsaufnahme bei ca. 160 Watt und laut diesen Ausreißern soll sie nun manchmal bis maximal 824 (!) Watt ansteigen. Kann das evtl. an fehlerhaften Sensoren liegen, die Aussetzer haben? Was sollte man da zunächst prüfen oder tauschen? Power-Backplane? Netzteile?

Vielen Dank im Voraus.

Anguel

hyper76
Posts: 2
Joined: Thu Dec 22, 2022 17:18
Product(s): rx200 s8, rx300 s8

Re: 'Total Power': Leistungsaufnahme : 532 Watt über kritischem Schwellwert

Postby hyper76 » Thu Dec 22, 2022 18:11

hallo anguel,

konntest du das problem lösen?
habe nämlich das gleiche thema bei einem rx200 s8.

Heiko

Anguel
Posts: 2
Joined: Wed Jul 07, 2021 10:25
Product(s): PRIMERGY TX200 S7

Re: 'Total Power': Leistungsaufnahme : 532 Watt über kritischem Schwellwert

Postby Anguel » Thu Dec 22, 2022 19:39

Hallo Heiko,

ja, es waren die Netzteile, 2 andere gebraucht gekauft, rein und lief wieder ohne Warnungen.

Grüße
Anguel

hyper76
Posts: 2
Joined: Thu Dec 22, 2022 17:18
Product(s): rx200 s8, rx300 s8

Re: 'Total Power': Leistungsaufnahme : 532 Watt über kritischem Schwellwert

Postby hyper76 » Thu Dec 22, 2022 20:42

hey super. vielen dank für die prompte antwort!
hatte heute die backplane der netzteile getauscht. hatte aber nix gebracht.
die backplane hatte nämlich beim auftreten des fehlers auch immer das fehlersymbol dazu im irmc und die netzteile waren immer status ok.
aber wenn es doch an diesen liegen soll, tausche ich die mal aus. evtl. ist es ja auch nur eins.
weil ich glaube beobachtet zu haben, dass immer psu2 über 1000w leistung angezeigt hatte als der fehler da war.
vielen dank nochmal!

Heiko