Postby Dr.EVIL » Thu Jan 14, 2010 14:10

Hallo Experten!

Ich habe da ein Problem mit einem RX300 (Noch ohne "S", 1Gb Ram, 1 2400 Xenon CPU, , mit Mylex RAID Controller 6 HDU, a 300Gb, 2 Netzteile):
Etwa 120 Sekunden nach dem Einschaltenschaltet der Server unvermittelt ab.
Die orange-rote "Achtung" LED blinkt, Die Netzteil LED blinken grün.
Ich habe bislang die BIOS Werkseinstellungen wieder hergestellt und es ohne HDU's probiert, ohne Erfolg.

Daher hätte ich zwei Fragen:
Was könnte das sein?
Wie bekomme ich das Hardware Error-Log angezeigt?
Gibt es eine Diagnose CD für diesen Server?

me@work
Posts: 973
Joined: Thu Jun 22, 2006 15:32
Product(s): Scaleo Pi2662, Primergy

Re: [RX300] Schaltet nach ca. 2 Min. ab.

Postby me@work » Tue Jan 26, 2010 9:41

Ich fuerchte, die Diagnose-CD wuerde nicht viel helfen. Bis die Maschine nach 2 Minuten ausschaltet, duerfte keine gebootet werden koennen.

Der BMC auf dem Mainboard kann auch im ausgeschalteten Zustand (aber natuerlich weiterhin "bestromt") erreicht werden. Dazu mit telnet auf die im BIOS eingestellte IP-Adresse des BMC anmelden, um dort das System Event Log auszulesen. Vielleicht stehen dort ein paar Hinweise.

Ansonsten bleiben nur die Standard-Hinweise zur Minimalkonfiguration: alle PCI-Karten raus, nur zwei Speicher-Module, ...