Search found 937 matches

Go to advanced search

by me@work
Fri May 10, 2019 17:14
Forum: Server Produkte
Topic: RAID5 in 2 logische Partitionen teilen klappt nicht
Replies: 4
Views: 110

Re: RAID5 in 2 logische Partitionen teilen klappt nicht

Zuerst sollten Sie versuchen, das LogicalDrive_0 wieder in einen sicheren Zustand zu bekommen. Dazu am besten das (hoffentlich noch leere; sonst sichern) LogicalDrive_1 wieder loeschen, und die Platte wieder "unkonfigurieren". Danach sollte sie wieder dem LogicalDrive_0 hinzugefuegt werden...
by me@work
Fri May 10, 2019 13:38
Forum: Server Produkte
Topic: RAID5 in 2 logische Partitionen teilen klappt nicht
Replies: 4
Views: 110

Re: RAID5 in 2 logische Partitionen teilen klappt nicht

Hallo nach Hamburg, netter Versuch; aber so kann das leider nicht gehen. :D Man kann zwar aufgrund der Redundanz von 1 HD im RAID5 eine Platte "herausloesen", und die fuer andere Zwecke verwenden, aber wie soll das bestehende RAID5 denn dann die beiden weiteren herauszuloesenden Platten fu...
by me@work
Wed Apr 10, 2019 9:57
Forum: Server Products
Topic: error led is blinked
Replies: 2
Views: 397

Re: error led is blinked

- Check error indicator LEDs on mainboard (next to protected components)
- Check System Event Log in iRMC
- Install latest BIOS, iRMC firmware, and appropriate processor microcode patches
by me@work
Mon Mar 25, 2019 15:58
Forum: Server Produkte
Topic: Festplatten des RAID Ctrl SAS 6G 1GB (D3116C) direkt ansprechen
Replies: 4
Views: 449

Re: Festplatten des RAID Ctrl SAS 6G 1GB (D3116C) direkt ansprechen

Sorry, da kann ich nichts liefern. Aber wenn Du dieses Forum hier einfach mal nach "ZFS" durchsuchst, findest Du etliche Anwender, die vor demselben Problem standen (oder noch stehen?). Vielleicht ist ja der eine oder die andere bereit, seine/ihre Erfahrungen auf eine Mail oder PN hin prei...
by me@work
Mon Mar 25, 2019 13:18
Forum: Server Produkte
Topic: Festplatten des RAID Ctrl SAS 6G 1GB (D3116C) direkt ansprechen
Replies: 4
Views: 449

Re: Festplatten des RAID Ctrl SAS 6G 1GB (D3116C) direkt ansprechen

Hallo, nein, einen IT-Mode gibt es bei diesem Controller mit der FTS-Firmware nicht. Es sollen aber Anleitungen kursieren, mit denen eine Firmware vom urspruenglichen Hersteller LSI/AVAGO/Broadcom/etcpp auch auf den FTS-Controller geflasht werden kann, die ein direktes Ansprechen der Platten erlaubt...
by me@work
Fri Mar 22, 2019 14:30
Forum: Server Products
Topic: PRIMERGY RX2540 M1 SERVER HANGING
Replies: 3
Views: 517

Re: PRIMERGY RX2540 M1 SERVER HANGING

The power led refers power supply indication Led's. That's what I thought. This indicates the server's switched off. I've checked system log and found no events were generated during the hang period. Not unexpected. But do you find any unusual indication about the power down/power up period? Regard...
by me@work
Thu Mar 21, 2019 12:20
Forum: Server Products
Topic: PRIMERGY RX2540 M1 SERVER HANGING
Replies: 3
Views: 517

Re: PRIMERGY RX2540 M1 SERVER HANGING

Dear PRIMERGY user, What exactly are you referring to with the term "Power LEDs"? In order to determine the root cause of the observed behavior, you'd probably want to examine the logs of the Operating System executed on the server, and the System Event Log of the Management controller chi...
by me@work
Tue Mar 19, 2019 8:29
Forum: Server Products
Topic: TX1330 PSU Config Error
Replies: 4
Views: 559

Re: TX1330 PSU Config Error

Well, the spares do have identical order numbers, but, when used inside the system, they actually do carry different data. I'd assume that board BIOS (or management controller) retrieve information from the front panel module (bearing the system's ID and model info), and decide that these do not mat...
by me@work
Mon Mar 18, 2019 19:00
Forum: Server Products
Topic: TX1330 PSU Config Error
Replies: 4
Views: 559

Re: TX1330 PSU Config Error

Hello,

D3373-B100 is for TX1330M3

Unless you replace the whole chassis (OK, the identification components), there's probably no way other than returning the wrong board, and ordering an appropriate one (A100 for M2)...
by me@work
Sat Mar 16, 2019 11:07
Forum: Server Produkte
Topic: RX300S6 - Probleme mit RAM Upgrade
Replies: 2
Views: 496

Re: RX300S6 - Probleme mit RAM Upgrade

Hallo bhubert1978, ...(für den Server geeignet)... ...Toitoitoi... Und passen die auch zu den schon vorhandenen? Ohne detaillierte Infos zu den Riegeln preiszugeben (ALLE!, und ohne zu wissen ob Du einen oder zwei Prozessoren eingebaut hast) bleibt Dir nur das Studium hier ab Seite 22, bzw. hier ab ...
by me@work
Thu Mar 07, 2019 16:51
Forum: Server Produkte
Topic: Treiber für LPE12002 gesucht
Replies: 4
Views: 1611

Re: Treiber für LPE12002 gesucht

Neinnein, BEIDE Treiber sind fuer LPe12002 geeignet, es handelt sich lediglich um unterschiedliche Einbindungen in das Betriebssystem usw.. Es ist nur so, dass aus Emulex irgendwann Avago und mittlerweile Broadcom wurde. An der Karte veraendert das selbstverstaendlich nix; lediglich der Treiber-Prov...
by me@work
Thu Mar 07, 2019 15:12
Forum: Server Produkte
Topic: Treiber für LPE12002 gesucht
Replies: 4
Views: 1611

Re: Treiber für LPE12002 gesucht

Vielleicht auf den Download-Seiten von FTS :lol: Z.B. Miniport-Driver oder Storport-Driver Oder hast Du die bereits probiert? Dann muesstest Du etwas spezifischer auf das Problem eingehen... Achja: Bei Emulex/Avago/Broadcom musst Du (anders als z.B. bei Qlogic, die nicht zum Booten verwendet werden)...
by me@work
Fri Mar 01, 2019 9:31
Forum: Server Products
Topic: primergy rx1330 m2 praid cp400i
Replies: 5
Views: 1364

Re: primergy rx1330 m2 praid cp400i

Well, that's a question pointing more in the Windows software direction, so I don't have a definitive answer about possibly available other options, but from my (limited Hyper-V) understanding, that's what a Hyper-V replica installation was designed for, wasn't it? The action details for "takin...
by me@work
Thu Feb 28, 2019 13:11
Forum: Server Products
Topic: primergy rx1330 m2 praid cp400i
Replies: 5
Views: 1364

Re: primergy rx1330 m2 praid cp400i

Hi mhojski, as you already noticed, your new disk comes with 4Kn sectors. The controller correctly identified the disk as a 4TB disk, but unfortunately, it mirrors blocks, not bytes. The existing RAID array is made up of disks with either 512n or 512e (ST1000NM0033 is 512n), so you can't replace a 1...
by me@work
Fri Feb 15, 2019 10:16
Forum: Server Produkte
Topic: HotSwap Cage leuchtet dauerhaft nach HD-Tausch
Replies: 1
Views: 803

Re: HotSwap Cage leuchtet dauerhaft nach HD-Tausch

Wenn die Platte defekt ist, braucht sie eigentlich nicht mehr Offline gestellt werden... Was genau bedeutet "gleicher Typ"? SAS gegen SAS, oder tatsaechlich gleicher Hersteller/Modellbezeichnung/Firmware? Wenn da was nicht genau passt, koennte die LED-Steuerung auf der Backplane durcheinan...

Go to advanced search